zk1959 63 Author Posted August 28, 2024 Gratuluję! FirstStep ma minimalny krok 0,1 sekundy i tak już pozostanie. Zainteresuj się modułem KNK1301 zmodyfikowanym przez Avula. Poczytaj na forum, zerknij też na stronę https://www.pyrobox.com.pl/knk1301/content/knk1301.html Quote
fretka 0 Posted September 1, 2024 Miałem przyjemność testować zrobioną walizke i napotkał mnie nie małe zaskoczenie... a mianowicie Podczas strzelania sekwencja przestała strzelać ... odstęp między zapłonami to był w granicach 1-2 sekundy po prostu jakby się zawiesił... Odpaliłem na nowo i wszystko ruszyło... Co mogło być powowdem że program sie wiesza ?? czy będzie sie tak wieszał?? Quote
zk1959 63 Author Posted September 1, 2024 Nikt nie zgłaszał takiego problemu. W testach, o ile pamiętam, także się nie pojawił. Stepper zatrzyma się jeżeli w skrypcie będą dwie linie o tym samym czasie lub linia pusta albo z błędnymi danymi, których program nie będzie mógł przetworzyć. Zalecam testowanie skryptu. Quote
fretka 0 Posted September 1, 2024 (edited) Mi stepper zatrzymywał się tylko jak czas między odpaleniem był mniejszy jak 0,2sek chyba i dla tego tutaj moje zdziwienie czemu tak się stało bo między odstępami było około 1-2 sek... Na początku strzelało pięknie ładnie i w końcu się zatrzymało a jak wystartowałem na nowo to reszta co nie wystrzeliła to wystrzeliła... Jeszcze można by było dodać że przy próbach w domu czy zgadzają sie kodowania to wszystko było ok... Wyczytałem na forum że pisaliście o przewodzie 110 ohm... ja mam zwykły dmx około 50m... mógł to być powód ?? Edited September 1, 2024 by fretka Quote
zk1959 63 Author Posted September 1, 2024 Transmisja idzie z prędkością 9600 bps. Przy takim takcie nie trzeba nawet używać terminatora bo praktycznie nie ma odbić. Przewód, dedykowany czy też mikrofonowy, nie powinien być problemem, o ile jest ok. Niestety te kable są bardzo delikatne i często ulegają uszkodzeniom. Quote
fretka 0 Posted September 2, 2024 (edited) To co może być powodem takiego przerywania?? Że działa zaraz przestaje a po ponownym odpaleniu działa znowu Płytki AVT RS485 była kupiona w całości do tego taki konwerter Konwerter USB -- RS485, AVTMOD03 - Sklep AVT Transmisja w tym przypadku jest 1200bps Program firstep 0203 Edited September 2, 2024 by fretka Quote
zk1959 63 Author Posted September 2, 2024 1/ Czy FirstStep po zatrzymaniu steppera pozwala się nadal obsługiwać, np. normalnie zamknąć? 2/ Otwórz plik skryptu np. w Notatniku Windows i sprawdź czy nie ma w nim jakiś dziwnych zapisów. 3/ Płytka modułu nie może powodować "zwisu" programu bo nie ma od niej żadnej komunikacji zwrotnej. Za to konwerter USB/RS485 już tak, jeśli szwankują sterowniki, ale wtedy FirstStep zwieszałby się totalnie. 4/ Przy 1200 bps tym bardziej nie powinno być żadnych problemów z transmisja danych. Quote
fretka 0 Posted September 2, 2024 1. w momencie gdy przestało strzelać można było zatrzymać program. 2. STEP,MIN,SEC,1/10,TYPE,UNIT,CUE,DESCRIPTION 1,0,1,0,1,16,1.1,test KNK1301, 2,0,2,0,1,16,1.2,, 3,0,3,0,1,16,1.3,, 4,0,4,0,1,16,2.14,, 5,0,5,0,1,16,2.15,, 6,0,6,0,1,16,2.16,, 7,0,7,0,1,16,3.1,, 8,0,8,0,1,16,3.2,, 9,0,9,0,1,16,3.3,, Quote
zk1959 63 Author Posted September 2, 2024 przeczytaj mój wpis z 23 lutego 2012 i zweryfikuj swój skrypt tj. typ modułu, adres modułu, adres cue Quote
fretka 0 Posted September 2, 2024 (edited) Że typ i unit są źle zapisane ?? Edited September 2, 2024 by fretka Quote
zk1959 63 Author Posted September 2, 2024 chyba masz moduł 16-kanałowy więc typu 2, a nie 1 -> TYPE takiemu modułowi możesz nadać adres 1..8, na pewno nie 16 -> UNIT masz w module 16 kanałów, możesz je adresować od 1.1 do 1.16, a nie np. 3.3 -> CUE Quote
fretka 0 Posted September 2, 2024 Walizka jest zaprogramowana na 64 kanały To teoretycznie ma być typ na 3 a unit na 1 - można będzie wykorzystać tylko 4 takie 64-kanałowe unity w systemie, co da ogółem 256 kanałów - mówię o unitach o odrębnych adresach w programie, bo oczywiście adresy można dublować i wtedy unity pracują równolegle - każdy moduł AVT531 może przyjąć 1 z 8 unikalnych adresów - w 64-kanałowym unicie jeden moduł AVT531 musi mieć adres 1, 3, 5 lub 7, a drugi odpowiednio 2, 4, 6 i 8 - w programie przyjmnę zasadę, że adresowi UNIT "1" będą odpowiadać adresy modułów 1 i 2; "2" - 3 i 4; "3" - 5 i 6; "4" - 7 i 8 - adresy CUE w programie będą z zakresu 1..64 - no i jako TYPE trzeba będzie podać "3" - jeśli w systemie wykorzytywanych będzie mniej niż 4 unity 64-kanałowe to na wolnych adresach można będzie posadzić moduły innych typów - np. masz 2 unity 64-kanały o adresach "1" i "2" to zostały ci do wykorzystania adresy 5, 6, 7 i 8 - z dodatkowymi slatami będzie o tyle kłopot, że na 8 kanałów potrzeba 9 przewodów, a na 16 aż 10 To jest program który zapisałem na strzelanie z takimi wartościami... I mozna powiedzieć strzelało do 7-8 punktu poczym przestało strzelać a czas leciał więc kliknąłem STOP A jak na nowo wystartowałem klikając START to było ok Quote
fretka 0 Posted September 3, 2024 Dobrze było wpisane ?? To co jest w pliku skryptu... to tam też musze zmienić czy wystarczy tylko w samym firsstepie ?? Bo im więcej z tym siedze to tym bardziej sie gubię ... Quote
zk1959 63 Author Posted September 5, 2024 Gdy robisz coś w arkuszu w Excelu to czy próbujesz modyfikować ten arkusz dodatkowo w jakiś sposób poza Excelem? Nie! Tak samo jest z FirstStep. Piszesz w FirstStep skrypt dla steppera i nic więcej z nim nie kombinujesz. Poprosiłem Cię żebyś otworzył poprzedni skrypt w Notatniku bo tak łatwo jest wyłapać ewentualne błędy, nietypowe zapisy itp. Więcej się tym nie interesuj. Jeżeli nadal stepper się zatrzymuje to prawdopodobnie wina leży po stronie Windowsa, programu antywirusowego lub sterownika konwertera. Odpal FirstStep na innym kompie i sprawdź czy pracuje tak jak trzeba. Quote
fretka 0 Posted September 13, 2024 (edited) Udało mi się odnaleźć problem czemu system się zacina... Jak jest tabelka początkowa STEP i leci tam po kolei 1,2,3,4,5... dochodzi do 26 i kolejne powinno być 27 a wskakuje 29 mimo że przed wystartowaniem mam wszystko po kolei czyli 26,27,28,29 ... Coś z programem jest nie tak ?? czy o co może chodzić ?? DOBRA POST DO USUNIĘCIA ŹLE WPISAŁEM DANE i kolejność czasowo podmieniło Edited September 13, 2024 by fretka Quote
fretka 0 Posted March 14 Witam ponownie... Udało mi się już ogarnąć poprzedni projekt jakim był AVT 531 A że składanie tego wszystkiego sie troche spodobało to chciałem sie teraz zabrać za coś bardziej zaawansowanego a mianowicie za KNK1301L48A2 Co do płytki to mam pliki gerber schematy itp. ale chciałem zapytać idąc troszke na łatwizne czy są gdzieś podane podzespoły jakie będe potrzebował do zlutowania takiej płytki ?? Bo szukałem na forum i nic nie udało mi sie znaleźć ... Będe bardzo wdzięczny za pomoc Quote
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.